水泥电线杆的防雷措施中,雷电流引导路径的设计至关重要,以确保雷电能量能够安全、有效地泄放到大地,从而保护线路和设备免受雷击损害。雷电流引导路径主要通过以下方式设计:
1. 增加接地螺栓:
在水泥电线杆的主筋上增加上端接地螺栓和下端接地螺栓。上端接地螺栓通常预设在距杆梢70cm处,下端接地螺栓则预设在距杆根埋深标志线以上1m处。
2. 连接防雷设备:
上、下端接地螺栓通过电杆内的直径12mm螺纹钢筋连接,形成连续的导电通道。
在绝缘导线架设时,采用防雷柱式绝缘子,并将其下钢脚通过多股软铜线与上端接地螺栓连接。
3. 接地系统:
下端接地螺栓与接地扁钢(如5mm×50mm规格)连接,同时在电线杆下方埋设接地桩。
接地电阻值应小于4Ω,以确保雷电流能够顺畅地泄放到大地。
4. 雷电流泄放路径:
当雷电产生时,高频高压电流会窜到架空绝缘导线中,并通过防雷柱式绝缘子下钢脚、接地多股软铜芯线、上端接地螺栓、螺纹钢筋、下端接地螺栓、接地扁钢和接地桩这一连续通道直接泄放到大地。
这样的设计确保了雷电流能够沿着预设的路径安全地泄放,从而避免了架空绝缘导线断线事故,保护了线路的正常运行。